Esta pergunta foi respondida voshi

Boa tarde,

Tenho um servidor Dell PowerEdge 2950 com 2 discos em RAID-1. Um deles apresentou falha e preciso troca-lo. No caso é só tirar o defeituoso e colocar outro que ele fará o rebuild sozinho? 

Eu tenho o disco aqui para trocar, porém esse disco estava em outro servidor que não estou usando. Posso colocar ele mesmo assim? 

O disco é exatamente igual ao que preciso para troca.

Alguém pode me ajudar?

Resposta verificada
  • Já fiz trocas de discos SAS defeituosos no servidor PowerEdge 2900 em RAID-1
    Bastou trocar o disco defeituoso e o Rebuilding iniciou-se automaticamente.
    Foi trocado HD de mesma capacidade e mesmo fornecedor (Seagate)

    Mas em um caso não ocorreu o Rebuilding automático.
    Ao colocar o HD, o "State" do disco ficou em "Ready" e "Degraded" no OMSA
    No OMSA, selecionei o disco, alterei para "Global Hot Spare" > "Execute" e o processo de Rebulding iniciou-se. Após o término ficou em State "Online"

    Prestar muita atenção no disco hot-swap que está retirando.
    Para ter certeza, selecionar o disco físico e utilizar a Task "Blink/Unblink"

Todas as respostas
  • Alguém?

  • Já fiz trocas de discos SAS defeituosos no servidor PowerEdge 2900 em RAID-1
    Bastou trocar o disco defeituoso e o Rebuilding iniciou-se automaticamente.
    Foi trocado HD de mesma capacidade e mesmo fornecedor (Seagate)

    Mas em um caso não ocorreu o Rebuilding automático.
    Ao colocar o HD, o "State" do disco ficou em "Ready" e "Degraded" no OMSA
    No OMSA, selecionei o disco, alterei para "Global Hot Spare" > "Execute" e o processo de Rebulding iniciou-se. Após o término ficou em State "Online"

    Prestar muita atenção no disco hot-swap que está retirando.
    Para ter certeza, selecionar o disco físico e utilizar a Task "Blink/Unblink"

  • Posso trocar o disco com o server ligado mesmo correto? 

    Tenho mais HD's da Dell aqui para trocar. Porém, estava sendo utilizado em outrosserver. Formatei e exclui a partição desse HD.

    o que a Task "Blink/Unblink" faz?

    Obrigado.

  • Deu Certo!!! Obrigado!

  • Que ótimo Rodrigo !

    Quanto ao "Blink/Unblink" é para piscar o led da gaveta do HD e para não errar a troca.

    Isso é bastante útil para identificar o HD a ser removido quando se tem uma matriz de vários discos ou quando o servidor está com acesso difícil e que nem sempre é possível identificar pela gaveta do HD.