Uso de Nobreaks

Servidores, Storage & Networking

Servidores, Storage & Networking
Procurando por soluções de negócio mais eficientes? Encontre aqui dicas, tutoriais e respostas para suas dúvidas sobre Servidores, Storage e Redes.

Uso de Nobreaks

Esta pergunta foi respondida Dell-Ananda S

Olá Prezados,

Meu servidor é um Dell PowerEdge R410 e pretendo usar um Nobreak APC Back-ups 2200VA, sabe me dizer se terei problema com essa questão do PFC ativo?

Grato, fico no aguardo.

Abraços!

Resposta verificada
  • Olá, WheelMarques!

    De acordo com as especificações técnicas fornecidas pela APC para esse nobreak, ele trabalha com ondas senoidais, então você não deve ter problemas com o PFC ativo ;)

      Ananda S
     Fórum Moderator
     Client ProSupport e Enterprise

    Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

    Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

    Clique em   aqui em baixo caso esta postagem tenha respondido à sua pergunta.

  • Não :(

    O que acontece é que a diferença entre os formatos de onda pode confundir a fonte. No momento de pico inferior (ali no -1) a semi-senoidal passa "mais tempo" nesse nível do que a senoidal e, assim, a fonte pode assumir que houve uma falha na alimentação e desligar.

    Com servidores que trabalham com o PFC ativo, você deve sempre usar nobreaks com transmissão senoidal.

      Ananda S
     Fórum Moderator
     Client ProSupport e Enterprise

    Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

    Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

    Clique em   aqui em baixo caso esta postagem tenha respondido à sua pergunta.

Todas as respostas
  • Olá, WheelMarques!

    De acordo com as especificações técnicas fornecidas pela APC para esse nobreak, ele trabalha com ondas senoidais, então você não deve ter problemas com o PFC ativo ;)

      Ananda S
     Fórum Moderator
     Client ProSupport e Enterprise

    Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

    Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

    Clique em   aqui em baixo caso esta postagem tenha respondido à sua pergunta.

  • Olá, Ananda. Bom dia!

    Então o que importa é que o No-break transmita ondas senoidal, certo?
    Pretendo adquirir um produto da APC da linha Back-ups, são semisenoidal, serveria?

    Agradeço desde já. 

    Abraços!

  • Não :(

    O que acontece é que a diferença entre os formatos de onda pode confundir a fonte. No momento de pico inferior (ali no -1) a semi-senoidal passa "mais tempo" nesse nível do que a senoidal e, assim, a fonte pode assumir que houve uma falha na alimentação e desligar.

    Com servidores que trabalham com o PFC ativo, você deve sempre usar nobreaks com transmissão senoidal.

      Ananda S
     Fórum Moderator
     Client ProSupport e Enterprise

    Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

    Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

    Clique em   aqui em baixo caso esta postagem tenha respondido à sua pergunta.

  • Ananda,

    Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, ficou bem claro e fácil de entender.

    Grato mesmo.

    Abraços!

  • Imagina, disponha!

      Ananda S