Ola

Vou realizar a substituição de disco de um servidor PowerEdge T410 com a controladora PERC 6/i Adapter

Um do discos da Raid esta como Failure Predicted, o Servidor não tem hot swap.

Pesquisei aqui no forum, e achei algumas respostas me dizendo para:

1 -Entrar pelo Open Manager

2 - Deixar o Disco Offline

3 - Substituir o Disco

4 - Entrar no Open Manager Novamente e verificar se o Rebuild esta sendo executado

5 - Se o rebuild não for iniciado, executar o Rebuild

Os passos acima estão corretos?

Se o Rebuild não ocorrer automaticamente, eu apenas devo seleciona uma tarefa de rebuild? algum outro procedimento deve ser tomado, como preparar o disco ou algo do tipo?

Obrigado

Todas as respostas
  • Oi, Rafael!

    Faltou um passo: setar o disco novo como hot spare após a sua substituição. Dessa forma o servidor irá reconhecer a disponibilidade do disco e iniciará o rebuild automaticamente.