[RESOLVIDO] - T630 não liga após descarga elétrica

Servidores, Storage & Networking

Servidores, Storage & Networking
Procurando por soluções de negócio mais eficientes? Encontre aqui dicas, tutoriais e respostas para suas dúvidas sobre Servidores, Storage e Redes.

[RESOLVIDO] - T630 não liga após descarga elétrica

Esta pergunta foi respondida DELL-Paulo S

Boa noite,

Hoje após um raio atingir o Pára Raios um T630 desligou. O nobreak o qual estava ligado (APC Smart UPS 3000) queimou, ficou travado apitando após o surto e sem gerar carga nas tomadas. Nota: neste mesmo nobreak estava um Sonic Wall, que não queimou.

O outro Nobreak estava ok, liguei então as 2 fontes do T630 (os leds verdes, ok) aperto o botão de LIGA e ele não liga.

Já abri, já tirei bateria CMOS, tirei memória, HDs, Flat do Painel, Canto da Phoenix, tudo.. e nem POST dá sinal. Não faz absolutamente nada. A luz verde da placa mãe está acesa, mas e só, não dá sina de vida, barulho, apito, nada.

O que me "encafifa" é que foi o único equipamento que aparentemente queimou, tinha ubiquiti toughswitch (pode nem espirrar que queima) e eles não queimaram.

Essa descarga elétrica mesmo caindo no pára raio fez faísca em vários lugares, tirou tomada de alguns aparelhos da sky, estalo nos nobreaks. Me pergunto se essa diaba não fez alguma coisas com as fontes, que mesmo estando com led verde, podem não estar passando a voltagem pra placa.

Esse tipo de fonte do T630 pemite medição de voltagem no multímetro?

Resposta verificada
  • Boa tarde, ROOTSBH

    Normalmente em casos de descarga elétrica, recomendamos que entre em contato diretamente com nosso suporte téc, para que possamos abrir um caso e validar o hardware, entranto ao validar todos os testes que executou, temos um problema de mother, porem só abrindo um caso e validando para te dar certeza.

    Espero ter ajudado.

      Paulo Serafin
     Fórum Moderator
     ProSupport Enterprise

    Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

    Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

Todas as respostas
  • Boa tarde, ROOTSBH

    Normalmente em casos de descarga elétrica, recomendamos que entre em contato diretamente com nosso suporte téc, para que possamos abrir um caso e validar o hardware, entranto ao validar todos os testes que executou, temos um problema de mother, porem só abrindo um caso e validando para te dar certeza.

    Espero ter ajudado.

      Paulo Serafin
     Fórum Moderator
     ProSupport Enterprise

    Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

    Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco.