Boa Tarde!

meu servidor R710 começou a apresentar alta rotação das fans e faz um barulho insuportável de aguentar. eu verifiquei que aparece um erro em relação a fan 2 mais a fan esta funcionando normalmente também.

teria uma forma de reduzir a rotação para que fizesse menos barulho?

Todas as respostas
  • Bom dia, LEOCIPRIANO

    Sugiro inicialmente desligar o servidor e fazer um reset fisico em todas as fans do seu servidor, após, atualizar os firmwares de iDrac e Lifecycle.

    Qualquer dúvida, me avise.

      Paulo Serafin
     Fórum Moderator
     ProSupport Enterprise

    Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

    Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

  • Paulo, obrigado pelo retorno.

    como seria o reset físico das fans? apenas retirar e colocar elas novamente?

  • Boa tarde, LEOCIPRIANO

    Exatamente, desligue o servidor e remova os cabos de energia, depois remova e insira novamente todas as fans  do servidor.

    Me avise se não funcionar.

    att

      Paulo Serafin
     Fórum Moderator
     ProSupport Enterprise

    Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

    Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

  • Boa tarde, PAULO

    o iDRAC eu atualizei mais o Lifecycle não achei firmware para ele. você tem o link?

  • Boa tarde,

    Segue link: http://downloads.dell.com/FOLDER02971953M/1/Lifecycle-Controller_Legacy_Application_0WFGM_WN64_1.7.5.4_A00.EXE 

    att

      Paulo Serafin
     Fórum Moderator
     ProSupport Enterprise

    Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

    Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

  • Paulo, bom dia!

    fiz as atualizações e mesmo assim não resolveu a Fan 2 funciona normalmente mais no painel de erros informa que a fan 2 esta missing e a fan redundancy esta lost fazendo com que as fans rotacionem muito rápido causando grande ruido. 

    Já nem sei mais o que fazer ou tentar.

  • Bom dia, LEOCIPRIANO

    Você tentou inverter as fans? Por exemplo: Inverta a FAN01 com a FAN02 e valide se o erro alerta vai permanecer no mesmo slot?

    att

      Paulo Serafin
     Fórum Moderator
     ProSupport Enterprise

    Chat | Twitter | Facebook | 0800 970 3355

    Verifique as instruções de atendimento para linha de servidores fora de garantia através da página www.dell.com.br/garantia  na sessão Fale Conosco. 

  • Paulo,

    Já tinha feito isso, o erro se refere sempre a FAN02.

  • Boa tarde, LEOCIPRIANO

    Neste caso, temos um problema na placa mãe.