Troquei 2 processadores Intel Xeon Silver 4208 do servidor para 2 Intel Xeon Gold 6138 com 4 pentes de memoria de 64 GB RAM de 2666MHz cada (ambos seminovos).
Após essa alteração, os ventiladores (FANS) do servidor começaram a trabalhar em alta rotação mesmo com temperatura de entrada de 22 °C e saída de 30 °C  (tenho 80 VMs ligadas no servidor).
PS: Os 2 dissipadores de calor continuam os mesmos dos 4208.

Moderator

 • 

3.7K Mensagens

23 de abril de 2024 04:23

Olá, recomendo a atualização da BIOS e do Idrac.
Tradução automática

1 Rookie

 • 

3 Mensagens

23 de abril de 2024 19:24

Ambos atualizados, BIOS para versão 2.21.1 e IDRAC 7.00.00.171 porém, infelizmente ventiladores continuam em alta rotação.

Moderator

 • 

8.5K Mensagens

23 de abril de 2024 19:36

APontremolez,

 

Pode confirmar quantas ranhuras de unidade tem no total? Pergunto isto porque o R540 com unidades x8 ou x12 requer uma ventoinha de alto desempenho, bem como um dissipador de calor 2U com esse processador, como se pode ver na página 11 aqui.

 

Se isto ajudar, diga-me

 

 

1 Rookie

 • 

3 Mensagens

17 de maio de 2024 16:53

Desculpa demora, são 8 com 5 FANS (vieram com servidor quando comprado novo) nas posições 2, 3, 4, 5 e 6 (1 esta sem).

Moderator

 • 

8.5K Mensagens

17 de maio de 2024 17:15

Pode confirmar se o servidor não tem capacidade para 12 unidades e só permite 8 unidades? Quero apenas confirmar que não tem 8 unidades instaladas num sistema de 12 unidades, uma vez que isso exigiria as ventoinhas de elevado desempenho (peça n.º N74R6). Se for, de facto, um sistema de 8 unidades, então não deveria precisar delas, mas sugiro que tente remover alguns dos dispositivos para ver se as RPM da ventoinha se alteram, e confirme também as RPM a que as ventoinhas estão a rodar, pois podem estar dentro das directrizes...

 

 